AUTOMATISMOS Taller IMPLEMENTACIÓN DEL GRAFCET ALEXANDER SUÁREZ GONZÁLEZ T00017441 YESICA BOHORQUEZ UPARELA T00018719
Views 186 Downloads 9 File size 630KB
AUTOMATISMOS
Taller IMPLEMENTACIÓN DEL GRAFCET
ALEXANDER SUÁREZ GONZÁLEZ T00017441 YESICA BOHORQUEZ UPARELA T00018719
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR CARTAGENA - BOLIVAR ABRIL 07/2013
SEMÁFORO DE PEATONES
Enunciado El funcionamiento del semáforo será el siguiente:
Cuando se activa el pulsador de inicialización del sistema se pasará al estado inicial, en el cual se encenderán todas las luces de todos los semáforos. El sistema permanecerá en este estado mientras dicho pulsador este activo.
Después de la inicialización se pondrán los semáforos de carros en verde y los de peatones en rojo.
Cuando algún peatón pulse alguno de los botones de solicitud de paso se esperarán quince segundos y se pondrá el semáforo de carros en amarillo. Cinco segundos después se pondrá el semáforo de carros en rojo y tres segundos más tarde se pondrá en el semáforo de peatones en verde (para evitar que algún vivo atropelle a los peatones).
El semáforo de peatones se mantendrá en verde durante diez segundos.
Una vez transcurridos los diez segundos, la
luz
verde
del
semáforo
de
peatones parpadeará con una frecuencia de un segundo durante seis segundos.
A continuación se pondrá el semáforo de peatones en rojo y pasados tres segundos más (por si hay algún viejito que aún no terminado de cruzar) se pondrá el semáforo de carros en verde.
A partir de este instante una nueva pulsación en alguno de los botones de solicitud de paso provocará otro ciclo completo del semáforo. Si se pulsa algún botón de solicitud de paso en mitad del ciclo no debe ocurrir nada.
ENTRADAS Símbolo
Descripción
Variable
RESET
Pulsador inicialización del sistema
E0.0
ESPD
Pulsador de solicitud de paso dcha.
E0.1
ESPI
Pulsador de solicitud de paso izda.
E0.2
SALIDAS Símbolo
Descripción
Variable
SLVC
Luz verde coches
A0.0
SLAC
Luz ámbar coches
A0.1
SLRC
Luz roja coches
A0.2
SLVP
Luz verde peatones
A0.3
SLRP
Luz roja peatones
A0.4
SIMBOLOS DE ESTADOS Símbolo
Descripción
Var i ab l e est ad o
Var i ab l e copia
E0
inicialización
M0.0
M10.0
E1
Luz verde coches
M0.1
M10.1
E2
Esperar 15s para cambiar
M0.2
M10.2
E3
Luz ámbar coches
M0.3
M10.3
E4
Luces rojas 3s
M0.4
M10.4
E5
Luz verde peatones
M0.5
M10.5
E6
Intermitencia luz verde
M0.6
M10.6
E7
Rojo peatones 3s
M0.7
M10.7
Según los datos dados en el enunciado y los datos en las tablas de simbología procedemos al diseño del GRAFCET nivel 1.
GRAFCET SEMÁFORO DE PEATONES
A partir del GRAFCET de nivel 1, procedemos a la implementación en el S7-200:
RESET GENERAL
COPIA DE ESTADOS
GESTIÓN DE LA ETAPAS
Transición 1 – 2
Transición 2 – 3
Transición 3 – 4
Transición 4 – 5
Transición 5 – 6
Transición 6 – 7
Transición 7 – 1
ACCIONES (salidas)
Luz verde carros SLVC
Luz amarilla carros SLAC
Luz roja carros SLRC
Luz verde peatones SLVP Para el parpadeo de la luz verde de peatones utilizamos la marca especial SM0.5
Luz roja peatones SLRP
ACCIONES (Temporizadores) Temporizador 15 seg.
Temporizador 5 seg.
Temporizador 3 seg.
Temporizador 10 seg.
Temporizador 6 seg.
Temporizador 3 seg.
SIMULACIÓN CON EL S7-200
En el estado inicial (E0), se encuentran activadas todas las salidas, esperando la pulsación de el botón reset para dar inicialización al sistema, como se puede ver en la figura 1
Figura 1. Estado inicial s7-200, pc_simu
Dada la pulsación de reset el sistema cambia al estado 1, donde solo quedan encendida las salidas de SLVC y SLRP, y esperando la pulsación de ESPD o ESPI, para seguir al siguiente estado. Figura 2.
Figura 2. Estado 1. S7-200 Pc_simu
Pasa al estado 2 después de haber presionado ESPD o ESPI, y este activa el temporizador T101 (15 seg), el cual al terminar el conteo dará paso al siguiente estado (estado 3) donde dará encendido a la luz amarilla de los carros la cual solo dura 5 seg. Figura 3.
Figura 3. Estado 3, Luz amarilla carros
Al terminar el conteo del temporizador T102 (5 seg), dará paso al estado 4, donde se activa la salida de la luz roja de los carros (SLRC) y da paso al conteo del temporizador T103 (3 seg).
Figura 4.Estado 4, luz roja carros y luz roja peatones.
Al transcurrir los 3 seg del temporizador T103, pasamos al estado 5, donde enciende la luz verde para dar paso a los peatones (SLVP) y se inicia el conteo del temporizador T104 (10 seg), figura 5.
Figura 5. Luz roja carros y luz verde peatones.
Al transcurrir los 10 seg del temporizador T104, pasamos al estado 6 donde sigue la luz de carros en rojo, pero la luz verde de peatones queda parpadeando por un lapso de 6 seg. Despues de transcurrido este tiempo la luz verde de peatones cambia a roja dando paso al estado 7. En el estado 7 estan encendidas las luces rojas tanto para peatones como para los carros y al cabo de 3 seg la luz de los carros cambia a verde, regresando al estado 1, esperando otra vez la pulsación ya sea de ESPD o ESPI. Figura 6.
Figura 6. Estado 7, luz roja carros y luz roja peatones