FORMULARIO ELÉCTRICO MÁS USUAL CORRIENTE ALTERNA MONOFÁSICA

IMPEDANCIA, REACTANCIAS

X  X L  XC ;

cos  

1 ; 2   f  C

U ; Z

R2  X 2 ;

Z 

X L  2   f  L ;

XC 

CORRIENTE ALTERNA TRIFÁSICA

I 

R ; Z

sen  

POTENCIA ACTIVA

P  U  I  cos

PIII  3  U L  I L  cos 

POTENCIA REACTIVA

Q  U  I  sen

Q III  3  U L  I L  sen

POTENCIA APARENTE

S U  I

S III  3  U L  I L

S

SECCIÓN

SECCIÓN

S

CAÍDAS DE TENSIÓN

e

MEJORA FACTOR DE POTENCIA

SECCIÓN DEL CONDUCTOR

NEUTRO

PU PAb

S

2l  P   S U

e% 

 

S

2  l  I  cos   e

CAÍDAS DE TENSIÓN en %

RENDIMIENTO EN MOTORES

2l  P   e U

e

X X ; tang  Z R

Q  P  tang P  S  cos  S 

l  PIII   e U L

P2  Q2

 Cu  56

3  l  I L  cos   e

e e  100 ; U

OBSERVACIONES

 Al  35

m mm 2 m mm 2

l  PIII   S U L

e % U 100

PU = Potencia útil, mecánica, sobre ele eje

(1 CV = 736 W)

PAb = Potencia absorbida (activa) P   tg  tg ' C U 2  2   f

LA MISMA SECCIÓN QUE LA DEL CONDUCTOR DE FASE SN  SF

PIII C

  tg  tg '

3 U 2f  2    f

*** Según ITC-19, en instalaciones interiores, para tener en cuenta posibles desequilibrios de las cargas,etc.

SN  SF

Potencia reactiva del condensador

QC  Pf  tg  tg '



UL 

3 U

IL  I f

f

S F  16 

SECCIÓN DEL CONDUCTOR DE

16  S F  35

S CP  S F

S F  35  S CP  S F

PROTECCIÓN

UL  U

 S CP  16mm 2

IL 

2

3  If

FACTORES DE CORRECCIÓN PM  1,25

MOTOR SOLO

PM  1,25 (Sólo el de mayor potencia)

VARIOS MOTORES MOTORES DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE

PM  1,3

S  1,8 

LÁMPARAS DE DESCARGAS

(Todos los motores de elevación)

 Pl 

Pl potencia total de las lámparas

Cos   0,9

Corrección por BAJO TUBO ENTERRADO (conductores Un=1000 V)

I n  0,8 (sólo tablas de instrucciones ITC -07 )

Correcciones en función de la TEMPERATURA AMBIENTE

Consultar las tablas según Instrucción del RBT

DISTRIBUCIÓN DE LA CAIDA DE TENSIÓN MÁXIMA PERMITIDA SEGÚN EL R.E.B.T.

FORMA DE INSTALACIÓN DE LOS CONTADORES

INSTALACIÓN DE ENLACE (ITC-12 A 15) Línea General de alimentación (L.G.A.)

Derivación Individual (D.I.)

PARA UN SOLO USUARIO No existe PARA DOS USUARIOS 1,5 % ALIMENTADOS L. .G. A DESDE EL MISMO LUGAR CONTADORES TOTALMENTE 0,5 % 1% CENTRALIZADOS CONTADORES CENTRALIZADOS EN 1% 0,5 % MÁS DE UN LUGAR TOTAL EN EL CONJUNTO DE LA 1,5 % INSTALACIÓN INSTALACIONES INDUSTRIALES EN ALTA TENSIÓN MEDIANTE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN AT/BT PROPIO (2)

f



INSTALACIÓN INTERIOR (ITC-19) NO VIVIENDAS (1) VIVIENDAS Alumbrado

Otros Usos

3%

3%

5%

4,5 %

4,5 %

6,5 %

-----

4,5 %

6,,5 %

(1) Se entiende como “NO VIVIENDA” CUALQUIER LOCAL, OFICINA, INDUSTRIA.. etc. (En general todo aquél con uso distinto a vivienda) (2) Se considera que la instalación interior (BT) tiene su origen en la salida del transformador.